高层建筑能承受得住强地震吗?重庆规定从6月1日起超限高层建筑须做抗震审查
重庆规定从6月1日起超限高层建筑须做抗震审查
焦点重庆房地产网 cq.focus.cn 2008年05月19日08:09 新华网 徐旭忠
记者从重庆市建委了解到,从6月1日起,重庆市超限高层建筑在初步设计审查审批前,须申请“抗震设防”专项审查,未通过审查的不能开工。
“超限高层建筑”指超过限制的高层建筑,主要是一些异形高层建筑、大型公共建筑等。如超过28米高的单跨框架结构建筑和超大跨空间结构的大型列车客运候车室、航站楼、体育场馆、影剧院、商场、展览馆、会展中心等。
重庆市建委有关负责人表示,重庆是山城,高层建筑较多,在房屋设计施工时须注重考虑抗震。4年前,主城区已淘汰使用水泥预制板,现主城建筑普遍使用混凝土现场浇注建房,房屋更具有抗震性。
重庆的高层住宅楼 能承受得住强地震吗?
2008年05月15日 11:39:01 来源: 时代信报
“住的地方这么高,跑都没有地方跑!”“地震只有十几秒,一般人都来不及跑出去,高层和低层,到底谁更安全呢?”“重庆的高层住宅能够承受强震吗?抗震标准又是怎样的呢?”……
一场惊魂未定的强震波,让人们心里画上许多问号,高楼的抗震问题已经成为所有人关注的焦点,同时不断有消息说重庆一些楼盘在地震后出现裂痕,门窗、墙体出现不同程度的松动和损害。有人甚至认为,由于担心地震时楼层越高,摆幅越大的问题,以前一般价格较高、朝向较好的高层顶楼会因此受到冷遇。
地震烈度未超过6度
对正常建筑物影响不大
据了解,截至去年10月,重庆超过200米的超高层建筑就有8栋,一般高层建筑都达到了99.9米。
那么,高层建筑是否具备足够的抗震设防能力?记者为此专程前往中国建筑科学研究院中国建筑技术集团公司下属重庆分公司设计院了解情况。
我市常年研究工程结构的专家、重庆市工程设计大师总工程师郑生庆介绍说,衡量地震强度大小的尺子有两把,一把叫地震震级;另一把叫地震烈度。地震震级是根据地震时释放能量的多少来划分的,也就是人们通常熟悉的“里氏震级”,震级越高,释放的能量也越多。而地震烈度是指地面及房屋等建筑物受地震破坏的程度。对同一次地震,不同的地区,烈度大小是不一样的。距离震源近,破坏就大,烈度就高;距离震源远,破坏就小,烈度就低。
郑生庆说,按照《中华人民共和国防震减灾法》规定,重庆为6度抗震设防地区,建筑物的抗震设防标准也是按照这个标准设计的。有统计数据显示,1989年重庆近郊统景发生过5级以上的地震,当时重庆市地震烈度为5.3度,也是1000年以来重庆遇见的最大地震。郑生庆认为,本次汶川大地震对重庆地区造成的地震烈度,估计会稍微高一些,但是只要没有超过6度(注:地震烈度与地震震级不是一个概念)的抗震设计标准,对正常建筑物几乎不会有什么影响,所以市民完全不必担心。
据市地震局地震监测预报中心消息称,四川汶川地震时,重庆各区县皆出现烈度小于5度的震感。
另外,市地震局相关工作人员在接受《时代信报》记者采访时也表示,从重庆的地质结构和条件来看,发生频繁、大规模地震的可能性不大。
当地震发生时
摇晃可以消耗地震能量
即使不发生地震,高层建筑也会出现摇晃。地震时,建筑物的摇晃反而是好事,因为这可以消耗地震的能量。
郑生庆介绍说,建筑物的抗震设防目标是保证“小震不坏,大震不倒”。就是当遭受低于本地区抗震设防烈度的多遇地震影响时,一般不受损坏或不需要修理就可继续使用;当遭受相当于本地区抗震设防烈度的地震影响时,可能损坏,经一般修理或不需修理仍可继续使用;当遭受本地区抗震设防烈度预估的罕遇地震影响时,不致倒塌或发生危及生命的严重破坏。
“不摇不正常,摇多了也不正常。”郑生庆解释说,一般情况下,遭遇地震时建筑物出现正常的弹性变形值是允许的,也是正常的。建筑物的弹性变形有利于减轻地震力的吸收,对建筑物的安全是有利的。
曾经设计过重庆世界贸易中心和纽约·纽约大厦的重庆市建筑大师陈荣华说,“一般情况下,为防止地震使房屋破坏,多层或高层的建筑物都会应用防震缝或者变形缝。所以,部分市民在地震时看到的一开一合的裂缝,其实是防震缝在起作用,是正常的。”
但是,郑生庆同时指出,弹性变形值应该控制在正常合理的范围。变形值的大小在建筑结构抗震设计时可以按照国家《建筑抗震设计规范》等标准,采用各种设计手段加以控制。比如:建筑平面体型合理、建筑结构体系合理、加强基础柱梁等承重构件、截面大小及配筋等,重庆地区建筑抗震设计变形控制值,约合100米的高层住宅上端的最大弹性变形值在7—10cm左右,约是建筑物总高度的1/1000~1/1500。而重庆最高的“重庆世界贸易中心”,设计时的变形控制值为18cm。
设计施工两道关
有效提高抗震性能
“除了科学合理的抗震设计,当然最重要的是高质量的施工。”著名地产营销策划人徐东表示,合理的抗震设计必须通过高质量的施工才能起到抗御地震的作用。只有把好抗震设计和施工两道关,才能有效地提高建设工程的抗震性能。
“对于年久失修、结构明显老化的建筑物可能会存在安全隐患。”郑生庆认为,这次地震之后,对于这类住房要加大排查力度,加快危房改造工程及抗震加固处理,该处理的坚决处理掉,避免造成巨大损失。
重庆市建设监理协会相关工作人员在接受采访时表示,经过这次地震之后,市建设监理协会也会在以后的工作中对抗震设防问题进行讨论,排除安全隐患。郑生庆说,随着国家法律规章制度的不断完善,监理人员的素质和专业知识水平的不断提高,行业管理将日渐规范,高楼的抗震设防质量是可以保证的。
同时,抗震设防与科学水平的高低和经济条件的好坏有关。郑生庆认为,随着科学水平的提高,相关的规定会有相应的突破。而且随着国家经济实力日益增强,政府对人民生命财产越来越重视,相信以后会投入更多物力、财力以提高抗震设防水平。
[ 本帖最后由 四眼山鸡 于 2008-5-19 10:46 编辑 ] |